无机轻集料砂浆保温系统技术标准 JGJ/T253-2019
6.1 一般规定
6.1.1 外墙外保温工程施工期间及完工后24h内,宜避免阳光暴晒和淋雨;5级以上大风天气和雨、雪天气不得施工;环境温度低于5℃不得施工。
6.1.2 无机轻集料砂浆保温系统外墙保温工程的施工,应符合下列规定:
1 保温砂浆层厚度应符合设计要求。
2 保温砂浆层应分层施工,保温砂浆层与基层之间及各层之间应粘结牢固。
3 当采用塑料锚栓时,塑料锚栓的数量、位置、锚固深度和拉拔力应符合设计要求,塑料锚栓应进行现场拉拔试验。
6.1.3 保温工程实施前应编制专项施工方案,并应经认可后方可实施。施工前应进行技术交底,施工人员应经过实际操作培训并经考核合格。
6.1.4 保温工程的施工应在基层施工质量验收合格后进行。不应在潮湿的墙体上进行保温层施工。
6.1.5 现场应按产品使用说明书中提供的水灰比加水搅拌砂浆。
6.1.6 保温材料在加水搅拌前应采取防潮、防水等保护措施。
6.1.7 无机轻集料砂浆保温系统作为防火隔离带施工时应与外墙外保温系统保温层同步进行,不得在外墙外保温系统保温层中预留位置后用无机轻集料砂浆施工。
条文说明
6.1.1 无机轻集料砂浆保温系统中的界面砂浆、无机轻集料保温砂浆、抗裂砂浆都是需要在现场搅拌后进行施工的干粉砂浆,由于无机轻集料保温砂浆的强度相对较低,特别是早期强度发展较慢,因此湿度过低会影响保温层强度的发展。
在高湿和低温天气下,抗裂面层与保温砂浆层干燥过程可能需要几天的时间。新抹砂浆层表面看似硬化和干燥,但往往仍需要采取保护措施使其在整个厚度内充分养护,特别是在冻结温度、雨、雪或其他有害气候条件很可能出现的情况下。
另一方面,尚未凝结硬化的界面砂浆、无机轻集料保温砂浆、抗裂砂浆在雨天会影响表面质量,严重时会被冲刷。在情况允许时,可采取遮阳、防雨和防风措施。
外墙内保温工程施工,受阳光暴晒、在5级以上大风天气和雨天施工的因素影响相对较小,可以根据工程实际情况决定。
6.1.2 无机轻集料保温砂浆层施工厚度,直接影响到墙体传热系数是否满足节能设计的要求,是重要的控制指标。
无机轻集料保温砂浆需要进行分层施工,轻质的保温砂浆一次性粉刷过厚,容易导致湿的保温砂浆坠裂、空鼓、渗水等现象,影响保温砂浆层与基层之间的粘结,这也是保证保温砂浆施工质量的控制手段。
对于墙体保温工程施工提出3款基本要求,这些要求主要关系到安全和节能效果,十分重要。
6.1.3 现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300规定,施工现场质量管理应有相应的施工技术标准;各工序应按施工技术标准进行质量控制,每道工序完成后,应进行检查。无机轻集料砂浆保温工程能否满足建筑物墙体保温节能要求,应从原材料、施工过程全方位进行控制,更为重要的是目前对保温系统的施工经验尚不足,通过施工组织设计或专项施工方案的编写实施,有利于提高工程质量。
从事节能施工作业人员的操作技能对于节能施工效果影响较大,且无机轻集料保温砂浆和施工工艺对于某些施工人员可能并不熟悉,所以应在施工前对相关人员进行技术交底和必要的实际操作培训,技术交底和培训均应留有记录。
6.1.4 本条是对围护结构保温工程基层墙体质量的具体要求和保温工程正式施工前的准备工作要求。
6.1.5 界面砂浆、无机轻集料保温砂浆、抗裂砂浆的水灰比与产品配制质量有关,应由系统供应商在专项施工方案中加以说明。施工方案中应包括施工工序、施工间隔时间、施工机具、基层处理、环境温度和养护条件要求、施工方法、材料用量和砂浆配制水灰比、各工序施工质量要求、施工要点、成品保护等。
目录
上节
下节
条文说明