无机轻集料砂浆保温系统技术标准 JGJ/T253-2019
6.3 施工流程
6.3.1 涂料饰面外墙外保温工程和外墙内保温工程的工艺流程应按下列步骤进行:
1 在基层处理、验收后,应做好吊垂线、套方、找规矩等工序,应通过做灰饼、冲筋等为后续施工设立参照标的。
2 界面砂浆施工时应弹分割线,设置分割缝或安装分格槽等。
3 无机轻集料保温砂浆施工,施工时应按技术文件进行养护,应在施工完毕后进行验收。
4 抗裂砂浆施工时应先抹底层抗裂砂浆,压入耐碱玻纤网布,再抹面层抗裂砂浆;施工完毕后进行验收。
5 涂料饰面施工时应先刮涂柔性或弹性腻子。
6.3.2 面砖饰面外墙外保温工程的工艺流程应按下列步骤进行:
1 在基层处理、验收后,应做好吊垂线、套方、找规矩等工序,应通过做灰饼、冲筋等为后续施工设立参照标的。
2 界面砂浆施工时应弹分割线,设置分割缝或安装分格槽等。
3 无机轻集料保温砂浆施工时应按技术文件进行养护,应在施工完毕后进行验收。
4 抗裂砂浆施工时应先抹底层抗裂砂浆,压入耐碱玻纤网布、安装锚栓再抹面层抗裂砂浆;施工完毕后进行验收。
5 饰面砖粘贴施工时应粘贴牢固。
条文说明
6.3.1、6.3.2 施工过程中应按工艺流程规定,合理安排各工序,保证各工序间的衔接和间隔时间,不应随意改变施工流程中的顺序,以保证施工质量。
目录
上节
下节
条文说明