工业建筑防腐蚀设计标准 GB/T50046-2018
返 回
变小
变大
底 色

7.8 水玻璃类材料

7.8.1 水玻璃品种可选用钾水玻璃和钠水玻璃。水玻璃类材料可用于酸性介质作用的部位,不宜用于盐类介质干湿交替作用频繁的部位,不得用于碱和呈碱性反应的介质以及含氟酸作用的部位。
7.8.2 常温介质作用时,宜选用密实型水玻璃类材料;当介质温度高于100℃时,不应选用密实型水玻璃类材料。经常有稀酸或水作用的部位,应选用密实型水玻璃类材料,其表面应进行不少于5遍酸化处理。
7.8.3 钠水玻璃材料不得与水泥砂浆、混凝土等呈碱性反应的基层直接接触。
7.8.4 配筋水玻璃混凝土的钢筋表面,应涂刷防腐蚀涂料。
条文说明
7.8.1 水玻璃类材料具有优良的耐酸性能,尤其是可耐高浓度的氧化性酸。这类材料的反应生成物主要是硅酸凝胶,所以不耐含氟酸,也不耐碱性介质。
7.8.2 与普通型水玻璃类材料相比,密实型水玻璃类材料具有较好的抗渗性。试验表明,普通型钠水玻璃类材料的抗渗等级为0.2MPa,普通型钾水玻璃类材料的抗渗等级为0.4MPa~0.8MPa,而密实型的钠、钾水玻璃类材料的抗渗等级大于1.2MPa,所以用于常温介质时宜选用密实型水玻璃类材料。
    普通型水玻璃类材料的气孔率大,经常有稀酸或水作用的部位不应选用。但在高温作用时应选用普通型水玻璃类材料,不应选用气孔率小的密实型水玻璃类材料。
7.8.3 工程实践和试验表明,钠水玻璃类材料不耐碱性介质,与水泥基层的粘结力差,粘结试件会自然脱落。钾水玻璃胶泥和砂浆与水泥基层的粘结力较好,与新浇混凝土试件的粘结强度可达1.0MPa。
7.8.4 水玻璃混凝土抗渗性较差,埋入的钢筋表面应刷涂料保护。试验表明,刷环氧涂料的钢筋与水玻璃混凝土的握裹力为4.7MPa。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475