工业建筑防腐蚀设计标准 GB/T50046-2018
7.9 沥青类材料
7.9.1 沥青类材料可用于中等浓度及以下的酸、碱和盐类介质作用的部位,不得用于有机溶剂作用的部位,不得用于高温和有明火作用的部位。
7.9.2 沥青类材料宜用于地下工程,不宜在室内大面积暴露采用。
7.9.2 沥青类材料宜用于地下工程,不宜在室内大面积暴露采用。
条文说明
7.9.1 有机溶剂能溶解沥青类材料。
7.9.2 沥青类材料对温度敏感性强,温度大于50℃时易软化流淌,温度低于-5℃时易收缩开裂,而且在紫外线照射下易老化,所以沥青类材料宜用于室内工程和地下工程。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:7.8 水玻璃类材料
- 下一节:7.10 防腐蚀涂料