工业建筑防腐蚀设计标准 GB/T50046-2018
7.7 树脂类材料
7.7.1 树脂品种可选用环氧树脂、不饱和聚酯树脂、乙烯基酯树脂、呋喃树脂和酚醛树脂,但不得采用酚醛树脂配制树脂砂浆和树脂混凝土。
7.7.2 在酸(含氟酸除外)、碱、盐类介质作用下,集料应选用石英石、花岗石、石英砂等骨料和石英粉、瓷粉、铸石粉等粉料,纤维增强塑料的增强材料宜选用玻璃纤维布和玻璃纤维毡。在含氟酸作用下,集料应选用重晶石或石墨类材料的石、砂和粉料,纤维增强塑料的增强材料宜选用有机纤维布和有机纤维毡,也可选用麻布或脱脂纱布,但不得选用玻璃纤维布和玻璃纤维毡。
7.7.3 不饱和聚酯树脂材料和乙烯基酯树脂材料,不应选用有阻聚作用或有促进作用的颜料、粉料。
7.7.4 当树脂类材料用于潮湿基层时,应选用湿固化的环氧树脂胶料封底。
7.7.1 由于环保要求,没有列出环氧煤焦油(5:5)树脂类材料。由于多年来无防腐蚀工程使用实例,糠酮糠醛型呋喃树脂类材料也未列其中。
酚醛树脂配制的树脂砂浆、树脂混凝土因性能脆、强度低、收缩率大,故不得采用(近年来,有些企业在材料改进方面进行了很多研究,经过改性解决了呋喃树脂砂浆的收缩、性能脆和强度低的问题,如要采用可按企业产品说明书执行)。
7.7.2 玻璃纤维毡的主要特点是纤维无定向分布,铺覆性和浸渍性能好,易增厚,含胶量高;用玻璃纤维毡作增强材料制得的纤维增强塑料,抗渗性能好,但强度较低;可与玻璃纤维布混合使用,弥补强度的不足。
7.7.3 在颜料、粉料中,某些微量的金属可能会对不饱和聚酯树脂和乙烯基酯树脂的引发剂或促进剂产生阻聚作用或促进作用。试验表明,加入氧化锌、铁兰颜料时,会产生阻聚作用(即会起阻止不饱和聚酯树脂类材料发生聚合反应的作用);石墨粉如果含铁量大,则铁能与酸性的引发剂或促进剂反应,消耗了部分引发剂、促进剂的数量,产生阻聚作用;但有些试验表明,石墨粉对不饱和聚酯树脂反而会产生促进作用,使固化加快。
关于产生阻聚作用或促进作用的规律,至今尚未搞清楚。这需要大量试验数据和工程实践总结才能确定。
7.7.4 环氧树脂湿固化剂解决了树脂在潮湿基层上的推广应用问题。酚醛树脂、呋喃树脂、乙烯基酯树脂、不饱和聚酯树脂目前尚未解决湿固化的问题,故采用树脂类材料用于潮湿基层时,应选用湿固化的环氧树脂胶料打底,以增加与基层的结合力。在工程应用中,有些单位认为环氧树脂湿固化剂虽然能固化,但其与基层的结合力有所下降,为此,修编组组织有关单位进行复核试验。试验结果证明,一些湿固化的环氧树脂封底料与饱和含水率的混凝土之间的粘结力可达2.5MPa以上。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:7.6 木材
- 下一节:7.8 水玻璃类材料