非织造布工厂技术标准 GB50514-2020
返 回
变小
变大
底 色

7.5 主要控制方案

7.5.1  生产线各设备之间的速度控制,应设单动和联动功能。

7.5.2  生产线生产时应具有单动、联动功能,速度可根据前段速度的比率进行设定,设备调速装置应具备平滑调速的功能。

7.5.3  螺杆挤压机滤后压力应采用压力反馈为主环、速度反馈为副环的串级控制系统。

7.5.4  纺丝箱体温度宜采用电加热导热油或电加热的温度控制系统。

7.5.5  卷绕机宜具有张力控制和变频调速功能。

条文说明

7.5.2  在维修保养时采用单动,所有驱动装置的启动、停止、速度设定都可单独进行;在联动时,所有选择的驱动装置的启动、停止都可同时进行。


目录 上节 下节 条文说明