非织造布工厂技术标准 GB50514-2020
7.4 控制室
7.4.1 大规模生产线宜设置控制室。
7.4.2 控制室应包括操作室和机柜室。
7.4.3 控制室的设计应便于对生产过程进行监视。
7.4.4 操作站的显示屏应避开室外光线直接照射。
7.4.5 仪控柜、电控柜背面距墙检修距离不宜小于1.2m,前后开门的两列电控柜间距离不宜小于2m。机柜的布置应使柜间电缆交叉最少,电缆应走向合理、距离短。
7.4.6 控制室的架空地板下,宜设置带盖板的电缆托盘。
条文说明
7.4.6 架空地板下设电缆托盘的主要目的是敷设电缆时可以分类进行,减少干扰的产生。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:7.3 控制系统
- 下一节:7.5 主要控制方案