非织造布工厂技术标准 GB50514-2020
7.6 安全、保护、连锁
7.6.1 螺杆挤压机滤前压力、滤后压力应采用超压保护连锁,失压停车连锁。
7.6.2 螺杆挤压机各区温度控制,应采用超温报警、超温切断、加温电源保护连锁。
7.6.3 电加热导热油炉应采用超温、液位超低、油路阻塞报警,超温切断加温电源保护连锁。超温保护应设置两处独立的传感器。
7.6.4 各种现场仪表开关、报警接点、故障接点应为故障安全型。
7.6.5 连锁电磁阀应正常得电,故障时失电。
7.6.6 重要的安全连锁应采用硬线连接。
7.6.7 螺杆挤压机的开停与计量泵的开停应采用连锁。开机时,应先开计量泵,再开螺杆挤压机;停机时,应先停螺杆挤压机,再停计量泵。
7.6.8 仪表信号电缆与电力电缆的敷设间距,应符合现行国家标准《自动化仪表工程施工及质量验收规范》GB 50093的有关规定。
7.6.9 联锁保护系统应根据生产工艺需求通过软件设计,当某个关键工艺设备出现故障时,生产线应自动降至安全速度。
条文说明
7.6.3 本条为强制性条文,必须严格执行。在电加热导热油炉工作过程中,会由于导热油炉温控传感器失灵,持续加温而引发火灾事故,危及工作人员的人身安全。采用超温、液位超低、油路阻塞报警,超温切断加温电源保护连锁装置,在电加热导热油炉出现异常情况时,能及时切断加温电源并报警,确保操作人员人身安全。超温保护设置两处独立的传感器是为了当一处的传感器出现异常时,另外一处传感器能继续正常工作,保证生产的连续性,避免不必要的损失。