风力发电场设计规范 GB51096-2015
返 回
变小
变大
底 色

7.3 配电装置

7.3.1 风力发电场配电装置设计应符合国家现行标准《3~110kV高压配电装置设计规范》GB 50060及《高压配电装置设计技术规程》DL/T 5352的有关规定。

7.3.2 风力发电场机组变电单元应符合下列规定:

    1 风力发电场机组变电单元可采用箱式变电站、组合式变压器或由变压器及高低压电气元件(或装置)组成的敞开式电气设备;

    2 沿海风力发电场和经常出现沙尘、风雪天气的风力发电场宜采用组合式变压器;

    3 布置在塔筒、机舱内的机组变电单元变压器应选用干式变压器,紧临塔筒布置的机组变电单元变压器宜选用干式变压器,若采用油式变压器,应配套其他防火措施; 

    4 机组变电单元可靠近风力发电机组布置,也可布置在塔筒外壁或机舱内,当选用组合式变压器或敞开式油浸变压器时,机组变电单元与风力发电机组的距离不应小于10m;

    5 敞开式设备组成的机组变电单元,应在其周围设置高度不低于1.5m的围栏,围栏门应加锁,并应设置安全警示标志;

    6 机组变电单元的自用变压器可安装于变电单元的低压室(柜)内。

7.3.3 风力发电场配电装置应符合下列规定:

    1 风力发电场配电装置应根据扩建条件留有扩建空间,减少扩建对原有设备的影响;

    2 35kV以上配电装置宜采用屋外式,35kV及以下配电装置宜采用屋内成套式高压开关柜;

    3 土石方开挖工程量大的山区,其110kV和220kV高压配电装置宜采用屋内配电装置,当技术经济合理时,可采用气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)配电装置;

    4 Ⅳ级污秽地区、海拔高度大于2000m的地区或高寒地区的配电装置,当技术经济合理时,可采用气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)配电装置或HGIS配电装置。

条文说明

7.3.2 组合式变压器的高压元件密封在油箱内,比箱式变电站密封性能好,所以适合用在环境条件恶劣的风力发电场。沿海风力发电场的组合式变压器的防护等级应达到IP65,经常出现沙尘或风雪天气的风力发电场的组合式变压器的防护等级应至少达到IP54,可视具体环境条件提高。

    当机组变电单元变压器选用油变压器时,应满足对风力发电机组的防火距离的要求。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475