7.2 变压器

7.2.1 风力发电场变压器的选择应符合国家现行标准《油浸式电力变压器技术参数和要求》GB/T 6451、《干式电力变压器技术参数和要求》GB/T 10228和《导体和电器选择设计技术规定》DL/T 5222的有关规定。

7.2.2 风力发电场变压器宜选用自冷式、低损耗、免维护电力变压器。

7.2.3 风力发电场机组变电单元变压器应符合下列规定:

    1 机组变电单元变压器的容量应按风力发电机组的额定视在功率选取;

    2 机组变电单元变压器高压绕组的额定电压宜取所在电压等级的较高电压,机组变电单元变压器低压绕组的额定电压宜与风力发电机组的额定电压一致;

    3 机组变电单元变压器宜选用无励磁调压变压器。

7.2.4 机组变电单元自用变压器的容量应能满足机组变电单元自用变压器的照明、检修要求,选用三相或单相干式电力变压器。风力发电机组的自用电宜由风力发电机组内部配置的自用变压器引接。当机组变电单元安装在风力发电机组的机舱或塔筒内时,自用变压器宜统一考虑。

条文说明

7.2.3 风力发电场虽然利用小时数较低,但单机连续满发的情况很多,且随着技术的不断成熟,风力发电机组也可以发出无功功率并连续调节,所以机组变电单元变压器的容量应同时考虑风力发电机组的额定有功和无功功率,按额定视在功率选取。

    集电线路运行在较高电压下有利于降低输电线路的有功和无功损耗,例如当风力发电场汇集母线采用35kV电压等级时,机组变电单元变压器高压侧额定电压可取37kV~38.5kV。

7.2.4 风力发电机组自用电源由机组变电单元引接既不经济又增大了事故的可能性,应由风机厂家配套,置于风机机舱或塔筒内。