风力发电场设计规范 GB51096-2015
返 回
变小
变大
底 色

7.1 电气主接线

7.1.1 机组变电单元的电气接线应符合下列规定:

    1 风力发电机组与机组变电单元宜采用一台风力发电机组对应一组机组变电单元的单元接线方式。经技术经济比较后,也可采用两台风力发电机组对应一组机组变电单元的扩大单元接线方式。

    2 机组变电单元的高压电气元件应具有保护机组变电单元内部短路故障的功能。

    3 机组变电单元的低压电气元件应能保护风力发电机组出口断路器到机组变电单元之间的短路故障。

    4 机组变电单元与集电线路间宜设置明显的断开点。

7.1.2 风力发电场变电站电气主接线的设计应符合下列规定:

    1 应根据风力发电场在电力系统中的地位,地区电网接线方式,出线回路数和变压器容量、台数确定;

    2 应与风力发电场总体规划相适应,对于可连续扩建的风力发电场变电站应统一规划,分步实施;

    3 电气主接线宜简化,并应满足运行灵活、操作检修方便和便于扩建等要求;

    4 电气主接线宜采用单母线接线或线路-变压器组接线,对于规模较大的风力发电场变电站与电网联接超过两回线路时,可采用单母线分段或双母线接线型式;

      当风力发电场变电站装有两台及以上主变压器时,主变压器低压侧母线宜采用单母线分段接线,每台主变压器对应一段母线;

    6 当主变压器低压侧母线短路容量超出设备允许值时,应采取限制短路电流的措施。

7.1.3 风力发电场主变压器低压侧母线电压等级的确定应符合下列规定:

    1 风力发电场主变压器低压侧母线电压应根据电网要求和风力发电场规划容量,经技术经济比较后确定;

    2 风力发电场主变压器低压侧母线电压宜采用35kV电压等级;

    3 分散接入的风力发电场,经技术经济比较后可选择35kV或更低电压等级。

7.1.4 风力发电场变电站中性点接地方式应符合下列规定:

    1 主变压器高压侧中性点的接地方式应由所联接电网的中性点接地方式决定;

    2 主变压器低压侧系统,当不需要在单相接地故障条件下运行时,可采用电阻接地方式,迅速切除故障;

    3 消弧线圈或接地电阻可安装在主变压器低压绕组的中性点上,当主变压器无中性点引出时,可在主变压器低压侧装设专用接地变压器。

条文说明

7.1.1 扩大单元接线是两台风力发电机组对应一台机组变电单元的接线型式,优点是可以节省机组变电单元的投资,缺点是降低了风力发电机组的可靠性,且风力发电机组与机组变电单元之间的低压电缆的用量较单元接线大。经技术经济比较,目前的兆瓦级风力发电机组宜采用单元接线方式。随着风力发电机组单机容量的不断增大,风力发电机组的出口电压也会由现在的低压上升为中压,风力发电机组与机组变电单元的接线型式应经过技术经济比较后确定。

    机组变电单元的高压侧的熔断器或断路器应具有保护机组变电单元内部短路的功能。机组变电单元变压器采用高压熔断器保护,采用高压负荷开关与电网隔离,此方案在单机容量不大于2000kW的风力发电场应用广泛。其优点是接线简单、设备造价低、维护工作量小,缺点是随着变压器容量的增大,熔断器的保护特性不能满足要求。机组变电单元高压侧采用高压断路器作为保护设备,此方案目前应用较少,在单机容量大于2000kW的风力发电场有应用。其优点是保护特性好、操作方便,缺点是设备造价高,且需考虑断路器和保护装置的电源问题。只要熔断器的保护特性能够满足要求,风力发电场机组变电单元变压器宜采用熔断器保护以节省投资。

7.1.2 风力发电场的分期建设,在设计风力发电场变电站电气主接线时,应结合风力发电场的远景规划和地区电网规划进行。

    风力发电场根据其重要性可适当简化主接线方案,以使运行和操作简便,但应考虑便于扩建。

    当主变压器低压侧短路容量超出设备允许值时,应采取的限制短路电流的措施包括限制母线并列运行、母线分段回路安装电抗器等。

    风力发电场变电站主接线方案主要有线路-变压器组单元接线和单母线接线两种型式。线路-变压器组单元接线最简单,设备开关最少,适用于变电站只有一台主变和一回送出线路的情况;单母线接线简单清晰、操作方便、便于扩建,适用于进、出线回数三回及以上的情况。对于兼做汇集作用的变电站主接线可采用单母线、单母线分段或双母线接线等。

7.1.3 风力发电场主变压器低压侧母线电压的确定既需要根据电网的要求,也要根据风力发电场容量、远景规划、投资等因素综合考虑,并应满足风力发电场集电线路输送距离的要求。

    对于大、中型风力发电场经技术经济分析计算,风力发电场主变压器低压侧母线电压宜采用35kV电压等级。

    小型、分散接入的风力发电场多为就近接入用户站就地消纳,可根据地区电网的情况,经技术经济比较后采用较低的电压等级。

7.1.4 结合我国电网现状,当接入的电网十分薄弱,单相接地运行会影响电网稳定时,可根据电网要求参照本条第2款。

    风力发电场集电线路为架空线路时,单相接地故障多为雷害引起的临时故障,可自动消除,故宜优先选用中性点不接地或经消弧线圈接地方式。风力发电场集电线路为电缆时,单相接地故障多为电缆头故障,是永久性故障,应及时切除防止事故扩大,故应选用电阻接地方式。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475