风力发电场设计规范 GB51096-2015
7.4 无功补偿装置
7.4.1 无功补偿装置应根据电力系统无功补偿就地平衡和便于调整电压的原则配置。
7.4.2 无功补偿装置可接在风力发电场主变压器低压侧母线上,也可接在主变压器第三绕组(平衡线圈)上。
7.4.3 无功补偿装置的设计应符合国家现行标准《并联电容器装置设计规范》GB 50227和《高压静止无功补偿装置》DL/T 1010.1~5的有关规定。
7.4.4 无功补偿装置应根据环境条件、设备技术参数及当地的运行经验,采用户内或户外布置型式,并应考虑维护和检修方便。
7.4.5 当风力发电场分期建设时,无功补偿装置的容量应结合风力发电场本期及远期规划容量统筹考虑。
目录
上节
下节