干粉灭火装置 XF602-2013
返 回
变小
变大
底 色

7.4 密封试验

7.4.1 试验要求
    气压密封试验装置用氮气或压缩空气,压力测量仪表的精度不低于1.6级,试验装置的气压源应满足升压速率在使用压力范围内可调。检漏试验用水温度不应低于5℃。
7.4.2 密封试验
    将被检样品进口与气压源相联,以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力。将样品浸入水中,样品至液面深度不小于0.3 m,在规定的压力保持时间内检查样品渗漏情况。 
7.4.3 容器阀密封试验
    试验条件和试验程序与7.4.2相同,容器阀处于关闭状态,检查样品并对试验结果进行记录。 
    将容器阀置于开启状态,重复上述试验,检查样品并记录试验结果。
7.4.4 压力指示器密封试验
    将被检样品安装在试验管路上,充压至测量上限的2/3,保持7d后浸入水中10min,样品至液面深度不小于0.3m。检查样品并记录试验结果。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475