干粉灭火装置 XF602-2013
返 回
变小
变大
底 色

7.3 液压强度试验

7.3.1 液压强度试验装置用液压源应具备消除压力脉冲的稳压功能,压力测量仪表的精度不低于1.6级,试验装置的升压速率应在使用压力范围内可调。
    压力指示器液压强度试验亦可在活塞式压力试验仪上进行。
7.3.2 将被检样品进口与液压强度试验装置相联,排除连接管路和样品腔内空气后,封闭样品所有出口。以不大于0.5MPa/s的速率缓慢升压至试验压力,保持压力5min后泄压,检查样品并记录试验结果。