干粉灭火装置 XF602-2013
7.5 超压试验
7.5.1 试验设备与7.3.1的规定相同。
7.5.2 将被检样品进口与试验装置相连,容器阀处于开启状态,压力指示器应做防止内部零件冲出的保护措施,排除连接管路和样品腔内空气后,封闭样品所有出口。以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,保持5min后泄压,检查样品并记录试验结果。
7.5.2 将被检样品进口与试验装置相连,容器阀处于开启状态,压力指示器应做防止内部零件冲出的保护措施,排除连接管路和样品腔内空气后,封闭样品所有出口。以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,保持5min后泄压,检查样品并记录试验结果。
目录
上节
下节
- 上一节:7.4 密封试验
- 下一节:7.6 喷射性能试验