电气装置安装工程 母线装置施工及验收规范 GB50149-2010
返 回
变小
变大
底 色

1 总则

1.0.1 为保证硬母线、软母线、金属封闭母线、气体绝缘金属封闭母线、绝缘子、金具、穿墙套管等母线装置的安装质量,促进安装技术进步,确保设备安全运行,制定本规范。

1.0.2 本规范适用于750kV及以下母线装置安装工程的施工及验收。

1.0.3 母线装置的安装应按已批准的设计文件进行施工。

1.0.4 设备和器材的运输、保管,应符合本规范的规定。当产品有特殊要求时,尚应符合产品技术文件的要求。

1.0.5 设备和器材在安装前的保管期限应为一年。当需长期保管时,应符合产品技术文件中设备和器材保管的有关要求。

1.0.6 采用的设备和器材均应符合国家现行有关标准的规定,并应有合格证件。设备应有铭牌。

1.0.7 设备和器材到达现场后应及时检查,并应符合下列规定:

    1 包装及密封应良好;

    2 开箱检查清点,规格应符合设计要求,附件、备件应齐全;

    3 产品的技术文件应齐全;

    4 产品的外观检查应完好。

1.0.8 施工方案应符合本规范和国家现行有关安全技术标准的规定及产品技术文件的要求。

1.0.9 与母线装置安装有关的建筑工程施工,应符合下列规定:

    1 与母线装置安装有关的建筑物、构筑物的工程质量,应符合现行国家标准《建筑工程施工与质量验收统一标准》GB 50300的有关规定;当设计及设备有特殊要求时,尚应符合设计及设备的要求;

    2 母线装置安装前,建筑工程应具备下列条件:

    1) 基础、构架符合电气设备的设计要求;

    2) 屋顶、楼板施工完毕,不得渗漏;

    3) 室内地面基层施工完毕,并在墙上标出抹平标高;

    4) 基础、构架达到允许安装设备的强度,高层构架的走道板、栏杆、爬梯、平台齐全牢固;

    5) 施工中有可能损坏已安装的母线装置或母线装置安装后不能再进行的装饰工程全部结束;

    6) 门窗安装完毕,施工用道路通畅;

    7) 安装母线装置的预留孔、预埋件符合设计要求。

    3 母线装置安装完毕投入运行前,建筑工程应符合下列规定:

    1) 预埋件、开孔、扩孔等修饰工程完毕;

    2) 保护性网门、栏杆及所有与受电部分隔离的设施齐全;

    3) 受电后无法进行的和影响运行安全的项目已施工完毕;

    4) 施工设施已拆除,场地已清理干净。

1.0.10 母线装置安装用的紧固件,应采用符合现行国家标准的镀锌制品或不锈钢制品,户外使用的紧固件应采用热镀锌制品。

1.0.11 绝缘子及穿墙套管的瓷件,应符合现行国家标准《高压绝缘子瓷件技术条件》GB/T 772和有关电瓷产品技术条件的规定。

1.0.12 固定单相交流母线的金属构件及金具不得形成闭合磁路。

1.0.13 母线装置安装工程的施工及验收,除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

条文说明

1.0.1 本条阐明了制立本规范的目的。本条还明确了本规范所指母线装置的范围包括硬母线、软母线、金属封闭母线、绝缘子、金具、穿墙套管等。

1.0.2 本规范的适用范围为750kV及以下的所有母线装置。

1.0.3 按设计进行施工是现场施工的基本要求。

1.0.4 有些特殊用途的母线或设备的运输和保管,产品技术文件会有说明,应按产品技术文件的要求进行运输和保管。

1.0.5 设备及器材的保管是安装前的一个重要前期工作。施工前搞好设备及器材的保管有利于以后的施工。

    设备及器材的保管要求和措施,因其保管时间的长短而有所不同,本规范规定的是设备到达现场后安装前的保管要求,以不超过—年为限。对于需长期保管的设备及器材,应按产品技术文件中有关保管要求进行保管。

1.0.6 凡不符合国家现行有关标准、没有合格证件的设备及器材,质量无保证,均不得在工程中使用;要特别注意一些粗制滥造的次劣产品,虽有合格证件,但实质上是不合格产品,故应加强质量验收。国家现行有关标准包括国家标准及行业标准。

1.0.7 事先做好检验工作,为顺利施工提供条件。首先应检查包装及密封,应良好。对有防潮要求的包装应及时检查,发现问题,采取措施,以防受潮。

1.0.8 本规范以施工质量标准及工艺要求为主,有关安全技术措施应遵守国家现行的安全技术标准的规定。同时对一些重要的施工工序,因各施工现场的情况不同,现有的安全技术标准不一定能够适合每个现场的实际,故应根据施工现场的具体情况制定切实可行的安全技术措施,以确保人身及设备的安全。

1.0.9 本条说明如下:

    1 有些建筑工程施工及验收规范中的规定,不完全满足电气设备安装的要求,如建筑工程施工误差以厘米计,而电气设备安装误差以毫米计,例如:封闭母线基础允许误差为±3mm/m。这些电气设备的特殊要求应在电气设计图中标出。但建筑工程中的其他质量标准,在电气设计中不可能全部标出,则要求应符合国家现行的建筑工程施工及验收规范的有关规定。

    2 为避免现场施工混乱,并为母线装置安装工作安全、顺利进行创造条件,提出了在母线装置安装前,建筑工程应具备的具体条件。尤其强调高层构架的焊接件、走道板、栏杆、平台等的检查,以确保母线装置安装时高空作业的安全。

设备安装的预留孔和预埋螺栓尺寸往往因不符合设计要求,而在设备安装前要返工处理,造成浪费,影响工程进度,因此,特别强调预留孔、预埋铁件应符合设计要求。

    3 母线装置安装完毕后,除应结束全部的修饰工作外,并应做好现场清理工作和所有安全设施,以保证母线装置的安全投运。

1.0.10 母线的紧固件要防止生锈和其他有害气体的侵蚀,故规定应采用镀锌制品或不锈钢制品。由于室外的环境条件比室内恶劣,—般电镀制品因防腐能力较差,短期内就开始生锈。热镀锌由于镀层厚可达43μm,抗腐能力较强,故强调户外使用的紧固件应采用热镀锌制品。由于地脚螺栓普遍采用镀锌制品,故本次修订取消了“除地脚螺栓外”应采用符合国家标准的镀锌制品的规定。

1.0.12 单相交流母线周围若形成闭合磁路,会产生环流,导致发热,引发故障或事故。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475