电气装置安装工程 母线装置施工及验收规范 GB50149-2010
返 回
变小
变大
底 色

2 术语

2.0.1 金属封闭母线 metal-enclosed bus

    用金属外壳将导体连同绝缘等封闭起来的组合体。

2.0.2 离相封闭母线 isolated-phase bus

    每相具有单独金属外壳且各相外壳间有空隙隔离的金属封闭母线。

2.0.3 不连式(分段绝缘)离相封闭母线 noncontinuous enclosure type isolated-phase bus

    每相外壳分为若干段,段间绝缘,每段只有一点接地的离相封闭母线。

2.0.4 全连式离相封闭母线 continuous enclosure type isolated-phase bus

    每相外壳电气上连通,分别在三相外壳首末端处短路并接地的离相封闭母线。

2.0.5 微正压离相封闭母线 micro-pressure air-charge isolated-phase bus

    在母线外壳内充以微正压气体的离相封闭母线。

2.0.6 共箱封闭母线 common enclosure bus

    三相母线导体封闭在同一个金属外壳中的金属封闭母线。

2.0.7 不隔相共箱封闭母线 nonsegregated-phase common enclosure bus

    各相母线导体间不用隔板隔开的共箱封闭母线。

2.0.8 隔相共箱封闭母线 segregated-phase common enclosure bus

    各相母线导体间用隔板隔开的共箱封闭母线。

2.0.9 外壳 enclosure

    金属封闭母线及气体绝缘金属封闭母线的一部分,在规定的防护等级下,能保护内部设备不受外界的影响,防止人体和外物接近带电部分。

2.0.10 隔室 compartment

    为便于检修、维护及避免电气事故范围扩大,将气体绝缘封闭母线进行隔离而形成的封闭单元。

2.0.11 伸缩节 flex section

    母线相邻两段间连接的弹性接头,具有补偿因安装尺寸偏差、温度变化、基础不均匀沉降等引起尺寸变化的功能。

2.0.12 运输单元 transportation unit

    不需拆开而适合运输的金属封闭母线的一部分。

2.0.13 产品技术文件 technical documentation of product

    制造厂按设备合同技术部分提供的产品说明书、安装使用维护说明书、试验报告、合格证明文件及安装图纸等。

2.0.14 母线槽 busways

    母线在线槽中由绝缘材料支撑或隔离的导电设备。

2.0.15 气体绝缘金属封闭母线 gas-insulated metal-enclosed bus

    以六氟化硫等气体为绝缘介质的金属封闭母线。

条文说明

2.0.1~2.0.8 该部分术语依据现行国家标准《金属封闭母线》GB/T 8349。

2.0.9、2.0.10 该部分术语依据现行行业标准《3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》DL/T 404。

2.0.11~2.0.13 该部分术语依据现行国家标准《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB 50147。

2.0.14 本条术语参考《低压母线槽选用、安装及验收规程》CECS 170:2004。

2.0.15 “气体绝缘金属封闭母线”的定义,是根据美国压缩气体绝缘输电系统公司(CGIT Systems.lnc)相关技术文件命名的。