电气装置安装工程 母线装置施工及验收规范 GB50149-2010
返 回
变小
变大
底 色

前言

中华人民共和国国家标准

电气装置安装工程母线装置施工及验收规范

Code for construction and acceptance of busbar installation of electric equipment installation engineering

 

 GB 50149-2010
主编部门:中国电力企业联合会

批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部

发布日期:2010年11月3日

施行日期:2011年10月1日
 

中华人民共和国住房和城乡建设部公告

第827号

关于发布国家标准《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》的公告

    现批准《电气装置安装工程 母线装置施工及验收规范》为国家标准,编号为GB 50149-2010,自2011年10月1日起实施。其中,第3.5.7条为强制性条文,必须严格执行。原《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ 149-90同时废止。

    本规范由我部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。

中华人民共和国住房和城乡建设部

二Ο—Ο年十一月三日

 

    本规范是根据建设部《关于印发〈2006年工程建设标准规范制订、修订计划(第二批)〉的通知》(建标〔2006〕136号)的要求,由中国电力科学研究院(原国电电力建设研究所)和江苏电力建设第—工程公司会同有关单位在《电气装置安装工程 母线装置施工及验收规范》GBJ 149-90的基础上修订的。

    本规范共分5章,主要内容包括:总则、术语、母线安装、绝缘子与穿墙套管安装、工程交接验收。

    与原规范相比较,本规范作了如下修订:

    1. 将适用范围由500kV及以下扩展到750kV;

    2. 增加了术语一章;

    3. 对硬母线焊接规定得更加严格、具体;

    4. 增加了金属封闭母线施工的规定;

    5. 增加了气体绝缘金属封闭母线施工的规定;

    6. 对软母线的检查、敷设、施工、验收规定得更明确、具体。

    本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。

    本规范由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,由中国电力企业联合会负责日常管理,由中国电力科学研究院负责具体技术内容的解释。本规范在执行过程中,请各单位结合工程实践,认真总结经验,如有意见或建议请寄送中国电力科学研究院(地址:北京市宣武区南滨河路33号,邮政编码:100055),以供今后修订时参考。

    本规范主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人:

    主编单位:中国电力科学研究院

                     江苏电力建设第一工程公司

    参编单位:四川电力建设三公司

                     北京电力建设总厂

                     北京送变电公司

                     上海电力建设总公司

    主要起草人:刘爱民 李真强 王强 张烈 荆津 邹云博 李杰 陆永华

    主要审查人:陈发宇 蔡新华 孙湧 李波 甘焕春 刘长根 葛占雨 马全胜 朱永志 王益民 梅秀峰

条文说明

    《电气装置安装工程 母线装置施工及验收规范》GB 50149-2010,经住房和城乡建设部2010年11月3日以第827号公告批准发布。

    本规范是在《电气装置安装工程 母线装置施工及验收规范》GBJ 149-90的基础上修订而成,上一版的主编单位是能源部电力建设研究所(现中国电力科学研究院),参编单位是广东省输变电工程公司、东北电力建设第一工程公司、东北电业管理局、上海电力建设局调整试验所等,主要起草人是罗学琛、聂光辉、曾等厚。

    本次修订的主要技术内容是:①将适用范围由500kV及以下扩展到750kV;②增加了术语一章;③对硬母线焊接规定得更加严格、具体;④增加了金属封闭母线施工的规定;⑤增加了气体绝缘金属封闭母线施工的规定;⑥对软母线的检查、敷设、施工、验收规定的更明确、具体。

    2005年2月成立了规范修订编写组。经对本规范实施调研、小范围专家讨论,初步计划将本规范的适用范围扩大到1000kV特高压电气装置安装工程。

    2005年3月7日~8日,编写组在北京电力培训中心召开第—次工作会议,对本规范的修订大纲进行了认真讨论、修改,并拟订了修订计划及起草分工。

    在修订起草过程中,编写组成员就所起草的内容进行过多次网上交流、内部征求意见后,于2005年8月形成了规范修订初稿。

    按修订大纲计划安排,本次修订将适用范围扩大到1000kV特高压输变电工程及1000MW级发电工程,以满足我国特高压项目建设的需要,但此时1000kV输变电设备及设计尚处于研发、试制及课题研究阶段,而工程于2007年才能开工,所有设备及设计安装资料尚未出来,完整的规范征求意见稿无法形成,在征求了上级主管部门的意见后,决定等1000kV特高压输变电工程施工技术部分的内容补充进去后,一起征求意见。

    后因国家电网公司成立了“特高压交流输电标准化技术工作委员会”,将特高压标准纳入其制、修订及管理范围。为此,编写组于2008年7月30日~8月1日在大连召开编写组第二次工作会议,决定将标准适用范围由1000kV特高压调整到750kV超高压;对已形成的规范初稿进行了再次讨论。确定本规范的内容共分5章,主要内容包括:总则、术语、母线安装,绝缘子与穿墙套管安装,工程交接验收等。与原规范《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ 149-90相比较,本次修订将适用范围由原来的500kV及以下母线装置的施工及验收扩大到750kV,发电工程扩大到1000MW级机组工程,并在母线安装一章里增加了金属封闭母线及气体绝缘金属封闭母线两节。电压等级提高了,对施工各个环节的技术要求、技术指标等要求也提高了,并作了明确规定。同时规定了直接涉及人民生命财产安全、人体健康、环境保护和公众利益的条款为强制性条文,以黑体字标志,要求必须严格执行。

    2009年2月10日,按大连会议讨论意见修改后形成的征求意见稿,发全国各有关设计、制造、施工、监理、生产运行等企业征求意见。

    截止到2009年4月15日,经整理汇总后的返回意见共53条,其中采纳32条,对条文理解有误的20条意见未采纳,需提交审查会讨论确定的1条。经修改后形成了《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ 149-90修订送审稿,报审查委员会审查。

    2009年7月10日,中电联标准化中心在南京组织召开了本规范送审稿审查会,邀请了11名专家组成审查委员会。经审查委员对本规范逐字逐条讨论后,一致同意本规范通过审查,并提出了审查修改意见。

    为了方便广大设计、生产、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本规范时能正确理解和执行条文规定,《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》编制组按章、节、条顺序编制了本规范的条文说明,对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明,还对强制性条文的强制性理由作了解释。但是,本条文说明不具备与规范正文同等的法律效力,仅供使用者作为理解和把握规范规定的参考。