1000kV构支架施工及验收规范 GB50834-2013
4.2 构架梁施工
4.2.1 构架梁地面组装应符合下列要求:
1 应按照构架梁安装图进行组装,组装前应仔细检查构件编号、型号和螺栓规格。
2 构件的支垫处应平整坚实,并应根据构件长度和重量设置支点。
3 构架梁应在地面整体组装,组装时宜遵循先下弦后上弦、先主材后腹杆的组装顺序。
4 组装完成后应按设计要求检查梁的起拱高度、长度,核对挂线节点位置。
5 构架梁表面应清洁,不应有损伤、变形。
4.2.2 构架梁吊装应符合下列要求:
1 应采用起重机械整体起吊。
2 起吊前应测量两柱之间的安装距离,与构架梁的实际安装尺寸进行校核。
3 起吊前应在构架梁两端绑扎控制绳,控制构架梁的方向,引导构架梁就位。
4 构架梁应进行试吊,待吊离地面约10cm时,应停止起吊,经检查确定无误后,方可继续起吊。
5 构架梁就位后,当调整构架柱的垂直度及构架梁位置符合设计要求时,应紧固连接螺栓。
4.2.3 构架地脚螺栓的紧固应符合设计要求。
目录
上节
下节
- 上一节:4.1 构架柱施工
- 下一节:4.3 设备支架施工