1000kV构支架施工及验收规范 GB50834-2013
返 回
变小
变大
底 色

4.3 设备支架施工

4.3.1  设备支架应在地面整体组装,组装后应对支架几何尺寸和螺栓紧固情况进行检查,符合要求后方可进行吊装。

4.3.2  设备支架应采用起重机械整体吊装,就位后应对支架垂直度及标高进行校正。

4.3.3  支架地脚螺栓的紧固应符合设计要求。

4.3.4  支架就位后,必须及时进行接地连接。

条文说明

4.3.4  本条是强制性条文。及时对支架进行接地,是确保人身安全的有效措施。