1000kV构支架施工及验收规范 GB50834-2013
4.1 构架柱施工
4.1.1 构架柱地面组装应符合下列要求:
1 应严格按照图纸和施工方案确定的每段组装范围进行组装。
2 构件的支垫处应平整、坚实,并应根据构件长度和重量设置支点。
3 构架柱底段宜单根或分片组装,上部各段宜分片或分段组装;组装时应先主材后腹杆。
4 组装完成后应检查结构尺寸和螺栓规格,对高强螺栓应按图纸要求的型号逐个检查。
5 组装好的构架柱表面应清洁,不应有损伤、变形。
4.1.2 构架柱吊装应符合下列要求:
1 应采用起重机械进行构架柱吊装,吊点绑扎处应采取保护措施,防止构件表面损伤。
2 构架柱吊装应试吊,待构件吊离地面约10cm时,应停止起吊,经检查确定无误后,方可继续起吊。
3 底段组立后应检查结构尺寸、轴线、垂直度、标高,符合要求后方可吊装上段。
4 构架柱各段安装就位后应检查垂直度,合格后,方可进行构架梁的施工。
4.1.3 构架柱底段就位后,必须及时进行接地连接。
条文说明
4.1.3 本条是强制性条文。及时对构架进行接地,是确保人身安全的有效措施。
目录
上节
下节
条文说明