5.3 接地与接地线

5.3.1  电气设备和设施必须有效接地。

5.3.2  接地线规格、接地电阻值应符合设计要求。当设计要求不明确时,低压电气设备地面外露的接地线最小截面面积应符合表5.3.2规定。

表5.3.2  低压电气设备地面外露的接地线最小截面面积

5.3.3  接地固定螺栓应配用防松垫圈。

5.3.4  接地、接零方式除应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303的有关规定和电气工程设计要求外,尚应符合下列规定:

    1  接地或接零支线应直接与接地干线或接零干线连接,不得将各接地或接零支线相互串联后再与接地干线或接零干线连接。

    2  不得使用金属软管、保温管金属外皮或金属网做接地线。

    3  利用金属构件、金属管道串联接地线时,相互之间应连接可靠。

5.3.5  防静电接地应符合下列规定:

    1  防静电接地装置可与其他电气设备的接地装置共同设置。

    2  仅用于防静电的接地装置,每一处接地体的接地电阻值应小于100Ω。

    3  设备、机组、管道等防静电接地线,应单独与接地体或接地干线相连,不得相互串联接地。

    4  防静电接地线应连接在设备、机组等装置的接地螺栓上。

5.3.6  在接收信号的一侧,应将信号线屏蔽层与信号电路基准地连接,在发出信号的一侧,信号线屏蔽层应悬空,并应符合下列规定:

    1  电子系统为浮地时,信号基准地与保护接地线应绝缘,不得连通。

    2  电子系统为共地时,信号基准地与主保护接地端子应并联连接,严禁多点接地。
 

条文说明

5.3.4  涤纶、锦纶和丙纶电气设备很多,接地、接零的可靠性直接影响设备的正常运转。本条引用了现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303的相关规定,强化了接地、接零的规范性。这里“接地”意味“保护接地[protective ground(or:protec-tive earth)]”;“接零”意味“保护接零(protective connect to neu-tral)”。GB 50303第3.1.7条规定“接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接,不得串联连接。”