涤纶、锦纶、丙纶设备工程安装与质量验收规范 GB50695-2011
5.2 电气设备引出端子的接线
5.2.1 电气设备引出端子的接线应符合下列规定:
1 接线应正确,固定应牢靠。
2 电线或电缆芯线端部均应正确标明回路编号,每个编号的字母阅读方向应一致,字迹应清晰、不脱落。
3 电气柜、机台内的电缆或导线应排列整齐、避免交叉,且连接端子不得施加机械应力。
4 电线电缆的绝缘护套层应与电线电缆一起引入电气柜或机台内,并应固定。
5.2.2 可动部位两端的导线应用线卡固定。线缆与运动机件的距离应大于25mm。
5.2.3 导线与接线端子连接时,其活动的弯曲半径不应小于线外径的10倍。
5.2.4 冷压接线端头时,端头、压模的规格应与线芯的截面相一致,端头与端子应匹配。
5.2.5 铝芯线压接时,应先去除芯线氧化膜,且应涂中性凡士林或导电膏后再压接。
目录
上节
下节
- 上一节:5.1 电气设施及配线敷设
- 下一节:5.3 接地与接地线