涤纶、锦纶、丙纶设备工程安装与质量验收规范 GB50695-2011
6 仪表工程安装
6.0.1 仪表配管内壁应洁净,安装仪表前应吹扫工艺管道。
6.0.2 压缩空气仪表配管、蒸汽仪表配管的安装与质量检验应符合技术文件或仪表使用说明书的要求。
6.0.3 仪表用电线、电缆、补偿导线、仪表隔热、伴热等安装应符合设计要求。
6.0.4 控制室内仪表的安装应符合现行行业标准《石油化工控制室和自动分析器室设计规范》SH 3006的有关规定。
6.0.5 现场仪表的安装除应符合现行行业标准《石油化工仪表安装设计规范》SH/T 3104的有关规定外,尚应符合下列规定:
1 现场仪表应安装在便于观察、维护和操作的场所。多块仪表集中安装时宜并排或并列布置整齐,并留有操作、维护空间。
2 仪表、变送器、传输电缆等的安装应安全、牢靠。
3 电接点或电传送器仪表宜采用立柱式支架固定。
4 节流元件与管道中心线安装允许偏差应小于管道内径的1%,法兰平面与管道轴线垂直允许偏差应为±1mm,且安装方向应正确。
5 料位计的接线孔应朝下,且应避免阳光直射或雨水侵入。
目录
上节
下节
- 上一节:5.3 接地与接地线
- 下一节:7 计算机控制系统