建设工程施工现场供用电安全规范 GB50194-2014
返 回
变小
变大
底 色

前言

中华人民共和国国家标准

建设工程施工现场供用电安全规范

Code for safety of power supply and consumption for construction site

GB50194-2014

主编部门:中国电力企业联合会

批准部门:中华人民共和国住房城乡建设部

施行日期:2015年1月1日

中华人民共和国住房和城乡建设部公告

第406号

住房城乡建设部关于发布国家标准《建设工程施工现场供用电安全规范》的公告

    现批准《建设工程施工现场供用电安全规范》为国家标准,编号为GB50194-2014,自2015年1月1日起实施。其中,第4.0.4、8.1.10、8.1.12、10.2.4、10.2.7、11.2.3、11.4.2条为强制性条文,必须严格执行。原《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93同时废止。

    本规范由我部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。

中华人民共和国住房和城乡建设部

2014年4月15日
 

    本规范是根据住房城乡建设部《关于印发<2009年工程建设标准规范制订、修订计划>的通知》(建标[2009]88号)的要求,由中国电力企业联合会和河南省第二建设集团有限公司会同各有关单位在国家标准《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93的基础上修订而成。

    在本规范修订过程中,编制组进行了广泛调查研究和专题研讨,认真总结了施工现场供用电安全实践经验,参考了有关国际标准和国外先进经验,并广泛征求意见。

    本规范共分13章和1个附录,主要技术内容包括:总则,术语,供用电设施的设计、施工、验收,发电设施,变电设施,配电设施,配电线路,接地与防雷,电动施工机具,办公、生活用电及现场照明,特殊环境,供用电设施的管理、运行及维护,供用电设施的拆除等。

    本次修订的主要技术内容包括:

    1.增加了“术语”、“供用电设施的设计、施工、验收”、“供用电设施的拆除”三章内容;

    2.增加了外电线路防护方面的要求;

    3.提出了施工现场低压配电系统可以采用的接地型式;

    4.更正了“零线”、“接零保护”、“保护零线”等习惯用语在标准中的使用;

    5.提出了对使用工业连接器的要求以及配电箱防护等级的要求。

    本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。

    本规范由住房城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,由中国电力企业联合会负责日常管理,由中国电力企业联合会负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议,请寄送中国电力企业联合会(地址:北京市西城区白广路二条1号,邮政编码:100761),以便今后修订时参考。

    本规范主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人:

    主编单位:中国电力企业联合会

                     河南省第二建设集团有限公司

    参编单位:中国电力科学研究院

                     北京双圆工程咨询监理有限公司

                     中国葛洲坝集团国际工程有限公司

                     山东送变电工程公司

                     天津电力建设公司

                     浙江省火电建设公司

                     三峡电力职业学院

                     江苏省送变电工程公司

                     中国核工业第五建设有限公司

    主要起草人:柴雪峰  周卫新  王益民  王进弘  刘光武 赵军  盛国林  刘忠声  白永  田晓 潘远东  荆津  刘利强  陈建中

    主要审查人:王金元  陈发宇  王厚余  刘国红  刘叶语 刘文山  任红  刘世华  姚宏民  苏勇 王振生  许建军  余常政
 

目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475