建设工程施工现场供用电安全规范 GB50194-2014
返 回
变小
变大
底 色

1 总则

1.0.1  为在建设工程施工现场供用电中贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,确保在施工现场供用电过程中的人身安全和设备安全,并使施工现场供用电设施的设计、施工、运行、维护及拆除做到安全可靠,确保质量,经济合理,制定本规范。

1.0.2  本规范适用于一般工业与民用建设工程,施工现场电压在10kV及以下的供用电设施的设计、施工、运行、维护及拆除,不适用于水下、井下和矿井等工程。

1.0.3  施工现场供用电应符合下列原则:

    1  对危及施工现场人员的电击危险应进行防护;

    2  施工现场供用电设施和电动机具应符合国家现行有关标准的规定,线路绝缘应良好。

1.0.4  建设工程施工现场供用电设施的设计、施工、运行、维护及拆除,除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。
 

条文说明

1.0.1  建设工程施工现场电气环境较为恶劣,属于电击危险大的特殊场所,为了确保施工现场供用电过程中的人身安全和设备安全,根据国家有关规定,结合施工现场的实际情况和特点,制定本规范。由于供用电设施使用结束后进行拆除同样涉及安全问题,增加了“拆除”内容。

1.0.2  通过调研,建设工程施工现场供用电所涉及的电压等级多为10kV及以下,且施工现场发生的电击事故也主要集中在该电压区间,因此本规范将适用范围规定为电压等级在10kV及以下的施工现场供用电。由于对水下、井下、坑道的施工用电有特殊要求,本规范不适用。

1.0.3  通过调研,施工现场没有采取必要的电击防护措施,线路绝缘故障或用电设备故障等原因是造成施工现场电击事故的主要原因,因此本规范将必要防护、设施合格作为确保施工现场供用电安全的基本原则。本条系根据现行国家标准《用电安全导则》GB/T13869关于用电安全的一般原则要求制订。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475