高耸结构工程施工质量验收规范 GB51203-2016
返 回
变小
变大
底 色

5.5 防腐蚀处理

Ⅰ 主控项目

5.5.1 热浸锌之前应进行酸洗除锈。除锈后金属表面不应有任何污渍、锈迹,应露出金属色泽。不得过度酸洗,酸洗后应除去金属表面的酸液。

    检查数量:每个构件。

    检验方法:目测。

5.5.2 锌层厚度不得小于设计要求。设计未规定时,对厚度大于或等于5mm的构件,锌层平均厚度不应小于86μm;对厚度小于5mm的构件,锌层平均厚度不应小于65μm。

    检查数量:10%构件,每个构件6个点。

    检验方法:用涂层测厚仪检测。

5.5.3 热浸锌的锌层与基本金属应结合牢固,经锤击试验,锌层不剥离、不凸起。

    检查数量:5%构件数量,每个构件6个点。

    检验方法:锤击试验,目测。

5.5.4 热喷涂前,钢材表面用喷射方法除锈,除锈等级应达到Sa2级。

    检查数量:全部构件,每个构件20%表面积。

    检验方法:目测或用样板对照。

5.5.5 热喷涂前应对构件局部预加热,锌、铝熔液要均匀喷涂,吸附牢固。经锤击试验,不剥离、不凸起。

    检查数量:5%构件,每个构件6个点。

    检验方法:锤击试验,目测。

Ⅱ 一般项目

5.5.6 热浸锌的锌层表面应光滑,在连接处不允许有毛刺、满瘤和多余结块,对于少量露铁应加以修复。

    检查数量:每个构件。

    检验方法:目测。

5.5.7 热浸锌后构件的几何尺寸仍应满足构件加工尺寸要求,不满足时,应重新校正。

    检查数量:10%构件。

    检验方法:钢尺测量,钢丝绷直为基准。

5.5.8 热喷涂层厚度应符合设计要求,允许偏差应为0~+25μm。

    检查数量:10%构件,每个构件测2点。

    检验方法:用涂层测厚仪检测。

5.5.9 热喷涂锌、铝层后应采用设计规定的涂料涂刷金属喷涂层表面。复合涂层的总厚度应满足设计规定,允许偏差应为-10~+25μm。

    检查数量:10%的构件,每个构件测6点。

    检验方法:用涂层测厚仪检测。