高耸结构工程施工质量验收规范 GB51203-2016
5.6 包装运输
Ⅰ 主控项目
5.6.1 构件及其防腐蚀层验收结束后,应在构件上按原编号标注进行编号,重大构件应标明重量、重心位置。安装时起定位作用的构件应做定位标记。
检查数量:全数。
检验方法:观察、钢尺测量。
5.6.2 构件出厂时,制造单位应提交下列技术文件:
1 钢结构施工图和设计变更文件,并应在图中注明修改部位;
2 制作中对问题处理的协议文件;
3 所用钢材及其他材料的质量证明书和试验报告;
4 产品合格证;
5 发运构件的清单。
检查数量:全数。
检验方法:审阅文件。
Ⅱ 一般项目
5.6.3 高强度螺栓连接副应按配套包装箱供货,包装箱上应标明批号、规格、数量及生产日期。螺栓、螺母、垫圈要保持防腐蚀层完好,不应出现生锈和沾染脏物,螺纹不应损伤。
检查数量:按包装箱数抽查5%,且不应少于3箱。
检验方法:观察检查。
条文说明
5.6.1 当构件起吊时重心位于钢索两吊点之外或构件的偏斜会导致安装不利时,要标明构件重心位置。构件重量超过同类构件平均单件重量时称为重大构件,要标明重心位置和重量。
目录
上节
下节
条文说明