高耸结构工程施工质量验收规范 GB51203-2016
返 回
变小
变大
底 色

5.4 预拼装

Ⅰ 主控项目

5.4.1 预拼装所用螺栓的直径、长度须与设计要求螺栓相同,多个螺栓连接时,每个连接点至少应穿入全部螺栓数的1/4,且不少于2个安装螺栓。单个螺栓连接时,每个连接点应穿入1个螺栓,节点强度应满足预拼装受力要求。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:检查构件合格文件、预拼装技术文件、用钢尺检查。

Ⅱ 一般项目

5.4.2 塔楼及其内部塔身的立式预拼装应满足表5.4.2的要求。

    检查数量:50%,且不少于2处。

    检验方法:经纬仪、水平仪测量,钢卷尺测量,目测。

5.4.3 井道、桅杆杆身等卧式预拼装允许偏差应满足表5.4.3的要求。

    检查数量:50%,且不少于2处。

    检验方法:经纬仪、水平仪测量,钢卷尺测量,目测。

条文说明

5.4.1 对预拼装中的螺栓连接提出具体要求,以确保预拼装有效。预拼装所用的安装螺栓,只要满足预拼装强度要求,不必是与设计同强度级别螺栓,但必须是同规格螺栓。