煤炭工业矿井节能设计规范 GB51053-2014
返 回
变小
变大
底 色

6.4 线缆

6.4.1  线缆选择应符合下列规定:

    1  架空线宜选择钢芯铝绞线,电力电缆宜选用铜芯电缆。

    2  长期运行的动力线缆应按经济电流密度选择,非长期运行的动力线缆可按发热条件选择线缆截面,并宜放大电缆截面。

6.4.2  线缆敷设应符合下列规定:

    1  应缩短敷设路径并便于散热。

    2  电线电缆与设备连接应采取减少接触电阻的措施。