煤炭工业矿井节能设计规范 GB51053-2014
返 回
变小
变大
底 色

6.5 电能质量

6.5.1  矿井宜采用高压与低压、集中与就地相结合的无功补偿方式,无功补偿应符合下列规定:

    1  矿井主变电所宜设置集中式高压无功补偿装置,补偿后公共连接点最大负荷时的功率因数不应低于0.9,采用动态无功补偿装置时,功率因数不应低于0.95。

    2  地面二级变电所,宜在动力变压器低压侧设置自动投切无功补偿装置,补偿后功率因数应高于0.9。采区变电所、综采工作面等可设置就地隔爆型无功补偿装置。

    3  距离较远的风井场地及分区工业场地变电所或开关站,宜就地设置无功补偿装置。

    4  无功冲击较大、变化较频繁的大型设备,可就地设置动态无功补偿装置。

    5  应选择能耗较低的无功补偿装置。

6.5.2  谐波治理应符合下列规定:

    1  应选择谐波量较小的变流装置。供配电变压器宜选择Y/D、D/Y接线方式。

    2  谐波电流及谐波电压超标的矿井,应设置滤波装置。矿井主变电所宜设置集中滤波装置;可在大型谐波源处就地设置滤波装置。

6.5.3  有条件的场合,宜采用滤波装置与无功补偿相结合的动态无功补偿及滤波装置,经方案比较合理时,宜选用自身能耗较小的有源滤波装置。

条文说明

6.5.1  供电部门是根据用户功率因数的高低进行奖励,功率因数越高,奖励越多。因此矿井中央变电所采用集中式高压无功补偿装置时,补偿后公共连接点最大负荷时的功率因数也是越高越好。但由于矿井工作制为井下四班(三班工作一班检修),且有提升机等冲击性负荷,负荷变化较大,若采用静态无功补偿,最大负荷时公共连接点的功率因数太高,当负荷降低时系统很容易过补,对电网不利,故将连接点的功率因数定为0.9。若采用动态无功补偿,利用其装置的跟随性特点,即当负倚低、功率因数高甚至系统呈容性时,动态无功补偿装置可以及时吸收无功将其降低;当负荷较大、功率因数较低时,动态无功补偿装置可以释放无功将其提高,因此将功率因数定为大于0.95。

    由于无功补偿装置通常由L—C回路搭建,其中电抗器、电容器为耗能元件,因此应选择效率较高的无功补偿装置,以减少其自身的损耗。

6.5.2  变压器接线方式对抑制高次谐波的影响有很大作用,对于电网中由于电子元件、气体放电灯等非线性运行负荷所产生的三次谐波电流,在变压器D联结绕组内可以形成环流,使之不致注入公共的高压电网中去。因此,选择Y/D或D/Y接线方式的变压器可以有效地抑制高次谐波对电网的影响。

6.5.3  由于有源滤波器SVG中接入电网的连接电抗,既能滤除谐波电流,又起到将SVG变流器和电网这两个交流电压源连接起来的作用,其所需电感值远小于补偿容量相同的TCR等SVC装置所需的电感量,损耗也小于SVC装置中电抗器的损耗,故宜选用能耗较小的有源滤波装置。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475