煤炭工业矿井节能设计规范 GB51053-2014
返 回
变小
变大
底 色

6.3 电气设备

6.3.1  各级变压器均应选择低损耗节能型变压器。

6.3.2  电动机选择应符合下列规定:

    1  应选用高效电动机,电动机的功率应在其经济运行范围内确定。

    2  针对不同电压等级的低压配电系统,电动机的功率范围应按表6.3.2确定,超出表6.3.2的范围时,应选择10kV(或6kV)高压电动机。

表6.3.2  低压电动机功率范围推荐值

6.3.3  调速装置应符合下列规定:

    1  选用调速装置应进行方案比较,交流电动机宜选用变频装置。

    2  应根据具体工况选择变频器电压等级和容量,变频装置自身效率,地面不应低于97%,井下不应低于95%。

    3  对有调速要求并可能长期运行在工频电源状态的设备,宜采取短接变频装置的措施。

条文说明

6.3.1  目前已有的节能型变压器类型有9、10、11系列,其中,9系列变压器空载损耗约占变压器总损耗的30%~60%,11系列变压器空载损耗比9系列变压器空载损耗低10%~25%,非品合金变压器的空载损耗比9系列变压器空载损耗降低70%~80%,但后者价格较贵,故条件允许时变压器可选用非晶合金变压器。

6.3.2  不同电压等级的低压配电系统,电动机功率范围应按表6.3.2确定,超出表6.3.2范围的,从节能角度出发,应选择10kV(或6kV)高压电机,井下还可以选择3.3kV电动机。

6.3.3  采用变频调速的系统应考虑变频器自身的损耗,可根据工况配置旁路变频器的装置。一方面,设备本身有工作在工频电源状态的需求,另一方面,若变频器发生故障时,系统能在工频电源下工作,不至于影响生产。例如,对矿井煤流系统的带式输送机,当煤炭运量波动较大时,采用变频调速可节约能源;当煤炭运量稳定时,考虑到变频器自身的损耗,胶带机可以运行在工频电源状态,此时可将变频装置短接。再如,对前后期风量、负压变化较大的矿井通风机,前期风量较小时采用变频调速,后期风量、负压稳定时,通风机即可工作在工频电源状态下,此时可将变频器短接。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475