间接蒸发冷水机组 JG/T580-2022
返 回
变小
变大
底 色

附录D(规范性) 间接蒸发冷水机组在自然条件下的性能试验方法

D.1 试验装置
    试验装置主要由被测试机组、循环水路系统、补水系统等组成。循环水路系统由水泵、流量计、管路系统所组成,补水系统由流量计和管路系统所组成。
D.2 试验步骤
D.2.1 通过测量得出机组进风的干、湿球温度和空气冷却器进、出空气的干、湿球温度、进水温度,要求机组进风的干球温度和湿球温度区间范围分别为:(设计选用工况干球温度-7℃)~(设计选用工况干球温度+2℃);(设计选用工况湿球温度-2℃)~(设计选用工况湿球温度+2℃)。
D.2.2 调节试验装置水路的温控装置(电加热器或者空气一水加热器或冷却器等),使机组冷水进口的温度区间范围为:(设计选用工况进水温度-4℃)~(设计选用工况进水温度+2℃)。
D.2.3 通过流量计测量冷水的循环水流量。
D.2.4 每个试验工况需要保证工况稳定15min后开始测量,每隔5min读数1次,共测6次,取每次读数的平均值作为试验的测定值。
D.3 测量参数及允许偏差
D.3.1 测量参数如表D.1所示,所需试验仪表应满足表2的要求。
D.3.2 试验参数的允许偏差如表D.2所示。
D.4 试验记录
    除表D.1所记录测量参数外,还应记录如下内容:
    a)试验日期、试验地点;
    b)试验者;
    c)制造商;
    d)机组的型号、规格、尺寸和外形结构图。
D.5 试验结果计算
D.5.1 机组风量应按GB/T1236中的要求进行计算。
D.5.2 机组进风冷却效率应按式(A.1)进行计算。当机组进风空气冷却器为表冷器时,应由测量参数中的表冷器进、出风干球温度和进水温度计算得出表冷器热交换效率,根据表冷器热交换效率计算机组在设计选用工况下的表冷器出风干球温度,再按式(A.1)计算得出机组设计选用工况下的进风冷却效率。
D.5.3 机组直接蒸发冷却效率应按式(A.2)进行计算。
D.5.4 机组设计选用工况下出水温度应按式(A.5)计算。
D.5.5 机组补水量应按式(B.1)进行计算。
D.5.6 单位出水流量下的耗水量应按式(B.2)进行计算。
D.5.7 飘水率应将机组总补水量减去按式(B.2)计算得出的耗水量,再除以机组水流量得出。
D.5.8 机组进风冷却段如有排风,应分别计算进风冷却段的耗水量和飘水量,并将该部分耗水量和飘水量计入机组耗水量和机组飘水量。
D.5.9 噪声应按GB/T 7190.1和GB/T 7190.2规定的方法进行试验和计算。

目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475