间接蒸发冷水机组 JG/T580-2022
附录C(规范性) 间接蒸发冷水机组在不同大气压力下的性能参数修正方法
C.1 修正原则
机组的额定性能参数为标准大气压下的测量结果。当测试条件偏离标准大气压,在80000Pa~101325Pa之间时,应根据实际测试条件下的大气压进行机组风量和耗电功率的修正,以获得与额定工况下等效的出水温度等机组参数。
C.2 风量修正
C.2.1 针对表A.1所需的测试工况,给定干球温度和湿球温度,当大气压变化时,可以对机组的风量进行相应修正,补偿大气压对出水温度的影响。
C.2.2 当冷水进水温度为24.5℃时,应按式(C.1)和(C.2)进行风量的修正:

式中:
Ga——测试工况大气压下的实际风量,单位为千克每小时(kg/h);
Ga,0——额定工况下的风量,单位为千克每小时(kg/h);
P——测试工况大气压力,单位为千帕斯卡(kPa);
K——测试时风机风量的修正系数,有效位数为2位。
C.2.3 在实际测试时,应根据当时的大气压,调整风机风量,使其为额定风量与K的乘积。
C.3 机组出水温度
按3.4规定的额定工况和C.2的要求,改变测试条件下的风量,所得到的机组出水温度为额定工况下的机组出水温度。
C.4 风机耗电功率修正
大气压变化导致空气密度变化,进而导致机组内部风阻变化。不考虑风机效率变化,风机耗电功率随大气压变化,应按式(C.3)进行修正;

式中:
Ea——测试工况大气压下实测的风机耗电功率,单位为千瓦(kW);
Ea,0——额定工况下风机的耗电功率,单位为千瓦(kW);
P——测试工况大气压力,单位为千帕斯卡(kPa);
P0——额定工况大气压力,单位为千帕斯卡(kPa)。
目录
上节
下节