独立式感烟火灾探测报警器 GB20517-2006
5.12 一致性试验
5.12.1 目的
检验报警器响应阈值的一致性。
5.12.2 方法
将18只报警器按1~18顺序编号,并依次按5.2条规定,在报警器的“最不利”方位上测量响应阈值。对具有可变响应阈值的报警器,应将报警器的响应阈值设在最大和最小极限值上分别进行试验。
18只报警器中,最大的响应阈值用ymax或mmax表示,最小响应阈值用ymin或mmin表示。
对具有可变响应阈值的报警器,当设在最大极限值上时,则最大响应阈值用ymax(1)或mmax(1)表示,最小响应阈值用ymin(1)或mmin(1)表示。当设在最小极限值上时,则最大响应阈值用ymax(2)或mmax(2)表示,最小响应阈值用ymin(2)或mmin(2)表示。
5.12.3 要求
5.12.3.1 对于固定响应阈值报警器
a)响应阈值比ymax:ymin或mmax:mmin应不大于1.6;
b)最小响应阈值ymin应不小于0.2,mmin应不小于0.05dB/m;最大响应阈值ymax应不大于3.0,mmin应不大于2.0dB/m。
5.12.3.2 对于可变响应阈值报警器
a)响应阈值比ymax(1):ymin(1)或mmax(1):mmin(1)以及ymax(2):ymin(2)或mmax(2):mmin(2)均应不大于1.6;
b)最小响应阈值ymin(1)和ymin(2)均应不小于0.2,mmin(1)和mmin(2)均应不小于0.05 dB/m;最大响应阈值ymax(1)和ymax(2)均应不大于3.0,mmax(1)和mmax(2)均应不大于2.0 dB/m。
5.12.4 试验设备
烟箱。
- 上一节:5.11 方位试验
- 下一节:5.13 电压波动试验