独立式感烟火灾探测报警器 GB20517-2006
返 回
变小
变大
底 色

5.11 方位试验

5.11.1 目的
    检验报警器在不同方位上的进烟性能,并确定报警器的“最有利”和“最不利”响应方位。
5.11.2 方法
    按5.2条规定,在报警器的不同方位上测量8次响应阈值,每测完1次,报警器应按同一方向绕其垂直轴线旋转45°。将报警器的最大和最小响应阈值的方位记录下来。在以后的试验中,这两个方位分别称为“最不利”和“最有利”方位。
最大响应阈值用ymax或mmax表示,最小响应阈值ymin或mmin表示。
5.11.3 要求
    响应阈值比ymax:ymin或mmax:mmin应不大于1.6;
5.11.4 试验设备
    烟箱。
 