5.10 重复性试验
5.10.1 目的
检验报警器呼应阈值的重复性。
5.10.2 方法
按5.2条规定,在报警器正常工作位置的任意一个方位上连续测量6次响应阈值,6个响应阈值中的最大值用y
max
或m
max
表示,最小值用y
min
或m
min
表示。
5.10.3 要求
响应阈值比y
max
:y
min
或m
max
:m
min
应不大于1.6;
5.10.4 试验设备
烟箱。