独立式感烟火灾探测报警器 GB20517-2006
返 回
变小
变大
底 色

5.13 电压波动试验

5.13.1 目的
    检验非内部电池供电的报警器在额定工作电压波动条件下工作的适应性。
5.13.2 方法
    将非内部电池供电的报警器按5.2条规定,在“最不利”方位上,分别使外部额定工作电压降低15%和升高10%或按制造厂规定的额定工作电压上、下限值测量响应阈值。与该报警器在一致性试验中的响应阈值相比较,三者中最大的响应阈值用ymax或mmax表示,最小响应阈值用ymin或mmin表示。
5.13.3 要求
    响应阈值比ymax:ymin或mmax:mmin应不大于1.6;
5.13.4 试验设备
    烟箱。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475