光纤厂工程技术规范 GB50945-2013
返 回
变小
变大
底 色

前言

中华人民共和国国家标准

光纤厂工程技术规范

Technical code for optical fiber plant engineering

GB 50945-2013

主编部门:中华人民共和国工业和信息化部

批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期:2014年6月1日
 

中华人民共和国住房和城乡建设部公告

第236号

住房城乡建设部关于发布国家标准《光纤厂工程技术规范》的公告

    现批准《光纤厂工程技术规范》为国家标准,编号为GB 50945-2013,自2014年6月1日起实施。其中,第5.1.3、5.1.5、7.3.2、7.3.4条为强制性条文,必须严格执行。

    本规范由我部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。

中华人民共和国住房和城乡建设部

2013年11月29日

 

    本规范是根据住房城乡建设部《关于印发<2009年工程建设标准规范制订、修订计划>的通知》(建标[2009]88号)的要求,由工业和信息化部电子工业标准化研究院电子工程标准定额站和信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司会同有关单位共同编制完成的。

    本规范编写过程中,编制组总结了我国近二十年来光纤厂工程设计、施工的成功经验,进行了专题调查研究,并在全国广泛征求意见,完成报批稿,最后经审查定稿。

    本规范共分9章和1个附录,主要内容包括:总则、术语、总体设计、工艺设计、建筑及结构设计、公用工程设计、电气设计、安装工程施工、工程验收等。

    本规范以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。

    本规范由住房城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,由工业和信息化部负责日常管理,由信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司负责具体技术内容的解释。本规范在执行过程中,请各单位结合工程实践,认真总结经验,如发现需要修改和补充之处,请将意见或建议寄至信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司(地址:四川省成都市双林路251号,邮政编码:610021,传真:028-84333172),以便今后修订时参考。

    本规范主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人:

    主编单位:工业和信息化部电子工业标准化研究院电子工程标准定额站

              信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

    参编单位:长飞光纤光缆有限公司

              藤仓烽火光电材料科技有限公司

              中国电子系统工程第二建设有限公司

              浙江富通光纤技术有限公司

              上海正帆科技有限公司

    主要起草人:黄以庄  郑秉孝  黄晓春  陈世海  蒋云琴 张智华  李海祥  王开源  缪根  施红平 艾生珍  杜宝强  黎瑛  夏双兵  张继荣 赵孔肃  刘爱斌  伍淑坚  卢为民  李东升 陈思源  吴淳

    主要审查人:黄文胜  薛长立  李诗愈  雷道玉  唐明 喻建武  赵允兴  王德荣  尹红兵  万铜良 阚强

条文说明

制订说明

    《光纤厂工程技术规范》GB 50945-2013,经住房城乡建设部2013年11月29日以第236号公告批准发布。

    本规范紧密结合当前我国信息产业高速发展对光纤大量需求的现状,认真总结国内光纤厂工程设计、安装施工和实际运行的经验,切实体现了我国光纤厂工程建设中新技术、新工艺、新设备和新材料的应用成果和先进经验;特别是参考和借鉴了国内已建成的光纤厂工程的先进技术和运行经验,基本做到了既结合国情又与国际先进技术水平接轨。

    本规范编制经过了准备、征求意见、送审和报批四个阶段。编制工作主要遵循了以下原则:

    1.遵循先进性、科学性、协调性和可操作性等原则。

    2.严格执行国家住房城乡建设部标准定额司发布的《工程建设标准编写规定》(建标[2008]182号)。

    3.将直接涉及人民生命财产安全、人体健康、环境保护、能源资源节约和其他公共利益等条文列为必须严格执行的强制性条文。

    2011年11月在武汉召开了审查会。审查会专家一致认为本规范填补了我国光纤厂工程建设标准的空白,对光纤厂工程项目的设计、安装及验收有较好的指导作用,通过对本规范的贯彻实施,可促进我国光纤厂工程的规范化建设,推动光纤厂工程建设领域的技术进步,并为光纤厂工程建设及安全、可靠运行提供技术保障。

    审查会后,编制组根据审查意见对规范进行了认真的修改、补充和完善,并于2012年5月18日形成了最终的《光纤厂工程技术规范》报批稿报送住房城乡建设部。

    为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本规范时能正确理解和执行条文规定,《光纤厂工程技术规范》编写组按章、节、条、款、项的顺序编制了本规范的条文说明,对条文规定的目的、依据以及执行中需要注意的有关事项进行了说明。但是,本条文说明不具备与规范正文同等的法律效力,仅供使用者作为理解和把握规范规定的参考。