光纤厂工程技术规范 GB50945-2013
返 回
变小
变大
底 色

1 总则

1.0.1  为使光纤厂工程设计、安装工程施工及工程验收满足光纤生产的工艺要求和生产环境要求,做到技术先进、保证质量、安全可靠,经济适用,并符合节能减排、保护环境的要求,制定本规范。

1.0.2  本规范适用于光纤厂新建、改建、扩建和技术改造工程的设计、安装工程施工及工程验收,不适用于光纤预制棒生产厂的工程设计、安装工程施工及工程验收。

1.0.3  光纤厂工程设计、安装工程施工及工程验收除执行本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

条文说明

1.0.1  本规范是光纤厂工程设计、安装工程施工和工程验收的国家标准,光纤厂工程设计要做到技术先进、经济适用、安全可靠、确保质量、节能减排、保护环境,这是制定本规范的指导思想。