坡屋面工程技术规范 GB50693-2011
返 回
变小
变大
底 色

8.2 设计要点

8.2.1  波形瓦屋面应符合下列规定:

        1  屋面板上铺设保温隔热层,保温隔热层上做细石混凝土持钉层时,防水垫层铺设在持钉层上,波形瓦固定在持钉层上,构造层依次为波形瓦、防水垫层、持钉层、保温隔热层、屋面板(图8.2.1-1)。

        2  采用有屋面板的内保温隔热时,屋面板铺设在木檩条上,防水垫层应铺设在屋面板上,木檩条固定在钢屋架上,角钢固定件长应为100mm~150mm,波形瓦固定在屋面板上,构造层依次为波形瓦、防水垫层、屋面板、木檩条、屋架(图8.2.1-2)。

8.2.2  波形瓦的固定间距应按瓦材规格、尺寸确定。

8.2.3  波形瓦可固定在檩条和屋面板上。

8.2.4  沥青波形瓦和树脂波形瓦的搭接宽(长)度和固定点数量应符合表8.2.4的规定。

条文说明

8.2.1  本条列出常用波形瓦的坡屋面构造,可以根据设计要求选择。

8.2.4  波形瓦上下搭接宽度和屋面坡度有关,当屋面坡度越缓,在风的作用下雨水倒灌的可能性也越大,故而其搭接宽度越宽。表8.2.4中所示数据均为最小值。波形瓦用于沿海等强风地区应根据当地气候条件进行加固。

        屋面坡度越大,瓦材滑动可能性增加,当坡度大于30%时应适当增加固定钉数量。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475