坡屋面工程技术规范 GB50693-2011
返 回
变小
变大
底 色

8.3 细部构造

8.3.1  屋脊构造(图8.3.1)应符合下列规定: 

        1  防水垫层和泛水的做法应按本规范第5.3.1条的规定执行;

        2  屋脊宜采用成品脊瓦,脊瓦下部宜设置木质支撑。铺设脊瓦应顺年最大频率风向铺设,搭接宽度不应小于本规范表8.2.4的规定。

8.3.2  檐口部位构造应符合下列规定:

        1  防水垫层和泛水的做法应按本规范第5.3.2条的规定执行;

        2  波形瓦挑出檐口宜为50mm~70mm。

8.3.3  钢筋混凝土檐沟构造应符合下列规定:

        1  防水垫层的做法应按本规范第5.3.3条的规定执行;

        2  波形瓦挑入檐沟宜为50mm~70mm。

8.3.4  天沟构造应符合下列规定:

        1  防水垫层和泛水的做法应按本规范第5.3.4条的规定执行;

        2  成品天沟应由下向上铺设,搭接宽度不应小于本规范表8.2.4规定的上下搭接长度;

        3  主瓦伸入成品天沟的宽度不应小于100mm。 

8.3.5  山墙部位构造(图8.3.5)应符合下列规定:

        1  阴角部位应增设防水垫层附加层;

        2  瓦材与墙体连接处应铺设耐候型自粘泛水胶带或金属泛水板,泛水上翻山墙高度不应小于250mm,水平方向与波形瓦搭接不应少于两个波峰且不小于150mm;

        3  上翻山墙的耐候型自粘泛水胶带顶端应用金属压条固定,并作密封处理。

8.3.6  穿出屋面设施构造(图8.3.6)应符合下列规定:

        1  瓦材与穿出屋面设施构造连接处应铺设500mm宽耐候型自粘泛水胶带,上翻高度不应小于250mm,与波形瓦搭接宽度不应小于250mm;

        2  上翻泛水顶端应采用密封胶封严并用金属泛水板遮盖。

8.3.7  变形缝部位防水做法应按本规范第5.3.9条的规定执行。

条文说明

8.3.4  对于无屋面板承托的波形瓦屋面天沟,应根据情况设置必要的承托构件,以防止天沟下垂变形。


目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475