8.1 一般规定

8.1.1  波形瓦包括沥青波形瓦、树脂波形瓦等,适用于防水等级为二级的坡屋面。

8.1.2  波形瓦屋面坡度不应小于20%。

8.1.3  波形瓦屋面承重层为混凝土屋面板和木屋面板时,宜设置外保温隔热层;不设屋面板的屋面,可设置内保温隔热层。

条文说明

8.1.1  根据波形瓦的材质和构造特点,波形瓦宜用于防水等级为二级的坡屋面工程。

8.1.2  波形瓦一般较大,但不可因搭接宽度而降低屋面坡度,所以屋面坡度定为不应小于20%。

8.1.3  波形瓦本身强度较高,单片瓦面积较大,可以不需要屋面板承托,常用于无望板屋面系统,此时屋面作内保温,保温隔热材料宜选用不燃材料,并设置承托保温隔热材料的构造。