建筑装饰装修工程质量验收标准 GB50210-2018
检验方法:观察;检查产品合格证书、进场验收记录、性能检验报告和复验报告。
8.3.2 骨架隔墙地梁所用材料、尺寸及位置等应符合设计要求。骨架隔墙的沿地、沿顶及边框龙骨应与基体结构连接牢固。
检验方法:手扳检查;尺量检查;检查隐蔽工程验收记录。
8.3.3 骨架隔墙中龙骨间距和构造连接方法应符合设计要求。骨架内设备管线的安装、门窗洞口等部位加强龙骨的安装应牢固、位置正确。填充材料的品种、厚度及设置应符合设计要求。
检验方法:检查隐蔽工程验收记录。
8.3.4 木龙骨及木墙面板的防火和防腐处理应符合设计要求。
检验方法:检查隐蔽工程验收记录。
8.3.5 骨架隔墙的墙面板应安装牢固,无脱层、翘曲、折裂及缺损。
检验方法:观察;手扳检查。
8.3.6 墙面板所用接缝材料的接缝方法应符合设计要求。
检验方法:观察。
检验方法:观察;手摸检查。
8.3.8 骨架隔墙上的孔洞、槽、盒应位置正确、套割吻合、边缘整齐。
检验方法:观察。
8.3.9 骨架隔墙内的填充材料应干燥,填充应密实、均匀、无下坠。
检验方法:轻敲检查;检查隐蔽工程验收记录。
8.3.10 骨架隔墙安装的允许偏差和检验方法应符合表8.3.10的规定。
8.3 骨架隔墙工程
Ⅰ 主控项目
8.3.1 骨架隔墙所用龙骨、配件、墙面板、填充材料及嵌缝材料的品种、规格、性能和木材的含水率应符合设计要求。有隔声、隔热、阻燃和防潮等特殊要求的工程,材料应有相应性能等级的检验报告。8.3.7 骨架隔墙表面应平整光滑、色泽一致、洁净、无裂缝,接缝应均匀、顺直。检验方法:观察;手摸检查。
8.3.8 骨架隔墙上的孔洞、槽、盒应位置正确、套割吻合、边缘整齐。
检验方法:观察。
8.3.9 骨架隔墙内的填充材料应干燥,填充应密实、均匀、无下坠。
检验方法:轻敲检查;检查隐蔽工程验收记录。
8.3.10 骨架隔墙安装的允许偏差和检验方法应符合表8.3.10的规定。
表8.3.10 骨架隔墙安装的允许偏差和检验方法

续表8.3.10

条文说明
8.3.2 龙骨体系沿地面、顶棚设置的龙骨及边框龙骨,是隔墙与主体结构之间重要的传力构件,要求这些龙骨与基体结构连接牢固,垂直平整,交接处平直,位置准确。由于这是骨架隔墙施工质量的关键部位,故应作为隐蔽工程项目加以验收。
8.3.3 目前我国的轻钢龙骨主要有两大系列,一种是仿日本系列,一种是仿欧美系列。这两种系列的构造不同,仿日本龙骨系列要求安装贯通龙骨并在竖向龙骨竖向开口处安装支撑卡,以增强龙骨的整体性和刚度,而仿欧美系列则没有这项要求。在对龙骨进行隐蔽工程验收时可根据设计选用不同龙骨系列的有关规定进行检验,并符合设计要求。
骨架隔墙在有门窗洞口、设备管线安装或其他受力部位,应安装加强龙骨,增强龙骨骨架的强度,以保证在门窗开启使用或受力时隔墙的稳定。
一些有特殊结构要求的墙面,如曲面、斜面等,应按照设计要求进行龙骨安装。
- 上一节:8.2 板材隔墙工程
- 下一节:8.4 活动隔墙工程