建筑装饰装修工程质量验收标准 GB50210-2018
返 回
变小
变大
底 色

8.4 活动隔墙工程

Ⅰ 主控项目
8.4.1 活动隔墙所用墙板、轨道、配件等材料的品种、规格、性能和人造木板甲醛释放量、燃烧性能应符合设计要求。
    检验方法:观察;检查产品合格证书、进场验收记录、性能检验报告和复验报告。
8.4.2 活动隔墙轨道应与基体结构连接牢固,并应位置正确。
    检验方法:尺量检查;手扳检查。
8.4.3 活动隔墙用于组装、推拉和制动的构配件应安装牢固、位置正确,推拉应安全、平稳、灵活。
    检验方法:尺量检查;手扳检查;推拉检查。
8.4.4 活动隔墙的组合方式、安装方法应符合设计要求。
    检验方法:观察。
Ⅱ 一般项目
8.4.5 活动隔墙表面应色泽一致、平整光滑、洁净,线条应顺直、清晰。
    检验方法:观察;手摸检查。
8.4.6 活动隔墙上的孔洞、槽、盒应位置正确、套割吻合、边缘整齐。
    检验方法:观察;尺量检查。
8.4.7 活动隔墙推拉应无噪声。
    检验方法:推拉检查。
8.4.8 活动隔墙安装的允许偏差和检验方法应符合表8.4.8的规定。
表8.4.8 活动隔墙安装的允许偏差和检验方法
表8.4.8 活动隔墙安装的允许偏差和检验方法
条文说明
8.4.3 推拉式活动隔墙在使用过程中,经常会由于滑轨推拉制动装置的质量问题而使得推拉使用不灵活,这是一个带有普遍性的质量问题,本条规定了要进行推拉开启检查,应该推拉平稳、灵活。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475