建筑装饰装修工程质量验收标准 GB50210-2018
检验方法:观察;检查产品合格证书、进场验收记录和性能检验报告。
8.2.2 安装隔墙板材所需预埋件、连接件的位置、数量及连接方法应符合设计要求。
检验方法:观察;尺量检查;检查隐蔽工程验收记录。
8.2.3 隔墙板材安装应牢固。
检验方法:观察;手扳检查。
8.2.4 隔墙板材所用接缝材料的品种及接缝方法应符合设计要求。
检验方法:观察;检查产品合格证书和施工记录。
8.2.5 隔墙板材安装应位置正确,板材不应有裂缝或缺损。
检验方法:观察;尺量检查。
检验方法:观察;手摸检查。
8.2.7 隔墙上的孔洞、槽、盒应位置正确、套割方正、边缘整齐。
检验方法:观察。
8.2.8 板材隔墙安装的允许偏差和检验方法应符合表8.2.8的规定。
8.2 板材隔墙工程
Ⅰ 主控项目
8.2.1 隔墙板材的品种、规格、颜色和性能应符合设计要求。有隔声、隔热、阻燃和防潮等特殊要求的工程,板材应有相应性能等级的检验报告。8.2.6 板材隔墙表面应光洁、平顺、色泽一致,接缝应均匀、顺直。检验方法:观察;手摸检查。
8.2.7 隔墙上的孔洞、槽、盒应位置正确、套割方正、边缘整齐。
检验方法:观察。
8.2.8 板材隔墙安装的允许偏差和检验方法应符合表8.2.8的规定。
表8.2.8 板材隔墙安装的允许偏差和检验方法

目录
上节
下节
- 上一节:8.1 一般规定
- 下一节:8.3 骨架隔墙工程