移动通信基站工程技术标准 GB/T51431-2020
5.4 线缆布放
5.4.1 交流电缆、直流电缆、信号线在机房内不宜同架、同槽敷设。当无法避免同架长距离并行敷设时,应采取屏蔽措施。
5.4.2 线缆布放位置、加固方式应符合工程设计要求,同时应避免斜走线、交叉、空中飞线、扭曲、裂损等情况。
5.4.3 馈线布放时应采用喉箍、扎带和馈线卡等固定方式,并应安装牢固。馈线垂直敷设时相邻两固定点间距离宜为0.5m~1.0m,水平敷设时宜为1.0m~1.5m,其他线缆敷设时应满足相应规范要求。
5.4.4 线缆布放应走线美观,美化基站线缆宜采用隐蔽处理。
5.4.5 室外线缆进入室内时应做防水弯,防水弯半径应大于线缆规定的最小转弯半径,线缆打弯处宜低于馈线窗下沿0.1m~0.2m。
5.4.6 室外光缆、电缆和馈线应敷设于室外走线架上,并应保证可靠接地。对于不具备室外走线架安装条件的天面和塔桅,应安装保护套管。
5.4.7 馈线走线入室应由上到下依次分层排列,整齐有序。馈线进线窗口应采用馈线窗,馈线安装完毕后应对孔洞严密封堵。
5.4.8 传输光缆宜地埋引入基站机房;当无地埋条件时,应根据设计要求在机房设置专用孔洞,用于传输光缆进出机房。
5.4.9 线缆不应沿建筑物避雷带和避雷地线捆扎布放。
5.4.10 线缆应避免与消防管道及强电高压管道同路由布放。
5.4.11 线缆的布放应符合下列规定:
1 电缆走道上电调控制线和其他线缆应分开布放;
2 线缆应顺直、整齐,应避免线缆交叉纠缠,并应按顺序下线;
3 线缆在电缆走道第一根横铁上均应绑扎,绑扎线扣应松紧适度;
4 线缆拐弯应均匀、圆滑一致,其弯曲半径应满足相应规范要求;
5 线缆两端应有明确标志。
5.4.12 电源线和信号线布放应符合现行国家标准《通信电源设备安装工程验收规范》GB51199和《电力工程电缆设计标准》GB50217的有关规定。
5.4.13 接线端子规格、材料应与电源线相吻合。接线端子的焊接或压接应牢固、端正。
5.4.14 电源SPD的引接线和地线应布放整齐,走线应短直,并应固定牢靠。
目录
上节
下节
- 上一节:5.3 基站设备安装
- 下一节:5.5 天馈系统安装