移动通信基站工程技术标准 GB/T51431-2020
返 回
变小
变大
底 色

5.3 基站设备安装

5.3.1 基站设备和配套材料的安装应符合工程设计及验收要求,并应符合设备供应商安装操作手册要求。
5.3.2 基站设备安装应牢固可靠,设备机架应垂直安装,接线无误,并应保留满足调测、散热和日常维护需要的空间。
5.3.3 基站设备安装位置应无强电、强磁和强腐蚀等可能对设备造成影响的隐患,防静电措施应符合设备及工程设计要求。
5.3.4 基站设备挂墙安装时,安装墙体应为水泥墙或非空心砖墙,并具有保证基站设备安全稳固安装所需的强度。挂墙或杆安装件的安装应符合设备供应商的安装及固定技术要求。
5.3.5 基站设备室外安装时,应满足室外工作环境要求,并应采取抗风、防水、防破坏等措施,不宜安装在洼地、易被雨水冲刷的地点、土质松软地点、影响市容地点等处。
5.3.6 基站设备机架防震加固应符合工程设计要求,并应符合现行国家标准《通信设备安装工程抗震设计标准》GB/T51369的有关规定。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475