移动通信基站工程技术标准 GB/T51431-2020
返 回
变小
变大
底 色

5.5 天馈系统安装

5.5.1 基站天线安装应符合下列规定:
    1 天线安装位置应符合工程设计要求;
    2 天线应安装在牢固支撑物上,天线应安装牢固、稳定,应满足抗风及防震要求,有源天线单元AAU还应满足散热要求;
    3 天线与跳线的接头应做防水处理,连接天线的跳线应做防水弯;
    4 天线挂高、方位角和俯仰角应满足设计要求,方位角允许偏差为±5°、俯仰角允许偏差为±1°;
    5 天线辐射的主瓣方向50m范围内,不应有明显阻挡;
    6 天线安装时应预留满足维护的空间,当RRU与天线共杆安装并安装在天线下方时,天线下沿与RRU上沿之间的垂直间距不应小于0.3m;
    7 天线均应在避雷针45°保护范围内。
5.5.2 全球导航卫星系统天线安装应符合下列规定:
    1 全球导航卫星系统天线周围应无遮挡。周围存在高大建筑物或山峰等遮挡物体时,应保证在朝南方向且天线顶部与遮挡物顶部任意连线与天线垂直向上的中轴线之间夹角不小于60°。
    2 全球导航卫星系统天线周边应无大功率发射设备,没有同频干扰或强电磁干扰。不应放置于基站射频天线主瓣方向上的近距离辐射区域内、微波天线的微波信号下方、高压电缆下方以及电视发射塔的强辐射下。
    3 全球导航卫星系统天线应在避雷针45°防雷保护范围内。
    4 全球导航卫星系统天线应竖直安装,各向偏差不应大于1°。
5.5.3 室外走线架安装应符合下列规定:
    1 走线架应可靠接地,安装位置、高度及保护接地应符合工程设计要求;
    2 走线架应横平竖直,各横铁规格一致,两端紧贴走线架扁钢和横铁卡子,横铁与走线架扁钢应相互垂直;
    3 走线架的地面支柱安装应垂直稳固;
    4 加固支撑安装应平稳牢固,吊挂垂直整齐;
    5 横铁卡子、固定螺栓等部件应齐套并安装牢固;
    6 走线架横铁宜间隔均匀,当影响线缆布放时可做适当调整;
    7 室外走线架不应与室内走线架有电气连接;
    8 室外走线架相互连接时应保证可靠的电气连接;
    9 支撑加固用同类膨胀螺栓余留长度应一致;
    10 走线架穿过楼板空洞或墙洞处应加装保护框,线缆放绑完毕后应使用盖板或阻火包封住洞口;
    11 新增系统与现有系统设备共用走线架时,新增系统线缆的布放应与现有线缆整齐一致;
    12 走线架应采用列架结构安装,并应通过连接件与建筑物构件连接成整体。
5.5.4 多系统共存工程隔离度应满足设计要求。

目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475