风光储联合发电站设计标准 GB/T 51437-2021
8.6 光伏方阵布置
8.6.1 光伏方阵应综合站区地形、风力发电机组等设备、施工条件、接入条件、线路敷设等因素合理布置。
8.6.2 光伏方阵布置宜保证每天9:00~15:00(当地真太阳时)时段内风力发电机组、就地升压配电设备和集电线路等设备及建(构)筑物对其不造成遮挡。方阵中各排、列的布置间距应符合现行国家标准《光伏发电站设计规范》GB50797的规定。
8.6.3 光伏方阵区电缆的敷设路径应根据站内道路、管沟、集电线路、基础构造及施工、检修等因素确定。
条文说明
8.6.1 光伏方阵、风电机组及站区(包括开关站、变电站、电池室、生活管理区等)的整体布置应考虑资源充分利用、互不影响、经济最优等因素统一合理规划。
8.6.2 光伏方阵不应布置在风机35kV架空线路经过的区域,光伏方阵的行、列间距除满足现行国家标准《光伏发电站设计规范》GB50797的计算要求外,光伏方阵与风机之间的距离应保证每天9:00~15:00(当地真太阳时)时段内风机及附属设备对其不造成遮挡。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:8.5 风力发电机布置
- 下一节:8.7 储能系统布置